由图6可以看出调节阀允许的最大压降和最小压降在整个系统压力变化分布中的位置和关联因素。相对而言,当流量最大时,调节阀的压降最小;流量最小时,调节阀的压降最大。另外,必须注意:[2]为了使调节阀能够工作在一个正常的状态,切记不要使调节阀的最小压差为零![3]关于调节阀的压差问题,在此针对几种常见情况进行进一步的阐述:
① 在有泵驱动下的管线系统中,对应额定流量时调节阀的压降应该为系统动态压降的30%左右或者为15PSI;
② 在离心压缩机的吸入口或者排出口如果安装有调节阀,则调节阀在正常工作条件下的压降应为抽吸时绝对压力的5%或者为该系统动态压降的50%左右;
③ 对于利用工艺罐体之间静压差来驱动介质流动的管线系统,其调节阀在正常工作条件下的压降应为低端罐体压力的10%或者为该系统动态压降的50%左右;
④ 对于连接到水平的蒸汽管线上的调节阀在正常工作条件下的压降应为该蒸汽系统设计绝对压力的10%或者为5PSI。
4 调节阀的闪蒸和气蚀
在调节阀内流动的液体常常出现闪蒸和气蚀两种现象。它们的发生不但影响口径的选择和计算,而且将导致严重的噪声、振动、材质的破坏等。在这种情况下,调节阀的工作寿命会大大缩短,对此有必要加以详细阐述。