i 电动温度调节阀组合性能分析-行业应用方案-电子人社区 -

电子人社区

 找回密码
 立即注册

今日 : 0|主题 : 121|排名 : 376 
打印 上一主题 下一主题

电动温度调节阀组合性能分析

发表于 2016-9-1 10:14:47 | 1670 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

[复制链接]
发表于 2016-9-1 10:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子人社区网讯:   (1)电动温度调节功能分析
  假设选定电动温度调节阀的理想流量特性曲线是直线型的,如前所述,在实际安装时由于阀权度降低,电动温度调节阀的实际流量特性曲线会偏离理想的流量特性曲线,当它与动态流量平衡阀串联时,由于动态流量平衡阀的分压作用,使电动调节阀的阀权度进一步降低,偏离理想流量特性曲线的程度更大。曲线1为电动调节阀的理想流量特性曲线,为未安装动态平衡阀的实际流量特性曲线,为串联了动态流量平衡阀后的实际流量特性曲线,所以这种串联系统由于安装了动态平衡阀,其电动调节特性非但没有升高,反而比一般的电动调节阀还差,因此可以说串联组合消弱了电动温度调节阀的电动调节特性。
  (2)是否具有动态平衡功能
  考察组合阀是否具有动态平衡功能就必须了解动态平衡功能的要求。对于这种组合阀,动态平衡功能是指根据末端设备负荷变化要求电动调节阀调至某一开度时,不论系统压力如何变化,阀门都能够动态地平衡系统的阻力,使其流量不受系统压力波动的影响而保持恒定。
  合阀中两种阀的设计流量均为空调箱的设计流量。系统在实际的运行过程中根据末端设备负荷变化要求在0-Q设计之间调节流量,因此系统绝大部分时间的实际流量都是低于设计流量的。
  由于系统要求流量在0-Q设计之间变化,因此对于动态流量平衡阀,如图6所示,其实际工作区间处于非工作区(压差为0-P最小)的斜线区域,这时实际上动态平衡阀的阀胆始终处于全开位置,等同于一个固定节流元件。如根据末端设备负荷变化要求系统实际需要流量为Q0,这时电动温度调节阀接受温度控制信号调节阀胆至开度为57%的B点,与此同时,动态流量平衡阀的工作点为A,其对应压差为P0,流量为Q0,这时动态流量平衡阀阀胆处于全开位置。当系统压差在一定范围内上下波动时,动态平衡阀胆始终处于全开位置,并不能起到平衡系统压力波动而保持电动调节阀流量输出不变的作用,因此这种组合不具备动态平衡功能。而只能依靠电动温度调节阀自身的调节作用在系统压力变化时改变开度来调节流量,但是这种调节对于大系统来说惰性很大,很难达到好的效果。
  (3)组合阀的限流作用是否是优点
  如上所述组合阀具有限流作用,但是这种限流仅局限于限制最大流量不超过设计流量,与动态平衡电动调节阀的动态平衡功能相比微不足道,而且这种功能还是以消弱电动调节阀的电动调节功能、增大阻力为代价的。实际上即使没有安装动态平衡阀,电动调节阀在系统压差增大从而使流量超过设计流量时也会自动的减少开度,从而限制和调节流量。因此组合阀的限流作用只是特点而不是优点。 
  

来源:网络转载

 

                                                   转载请注明:电子人社区

0条回复
跳转到指定楼层

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|电子人物联网  

Copyright 2013 最新最精彩-社区论坛 版权所有 All Rights Reserved.

QQ|电子人物联网  

GMT+8, 2024-5-3 23:51 , Processed in 0.103506 second(s), 32 queries.

快速回复 返回顶部 返回列表