电子人社区网讯:   5月12日,吉林石化公司化肥厂针对合成氨装置高压锅炉给水调节阀使用寿命短、影响蒸汽系统平衡等问题,开展技术攻关。采取重新核算Cv值(孔流系数)、将现有调节阀内件结构形式由直通单座式改为多级减压式合理选型等新技术,延长调节阀使用寿命,年可节约213万元。 
  这个装置的给水调节阀用于调节全装置蒸汽系统温度及废热锅炉液位,直接制约着装置的安全稳定运行。但在运行过程中,高压锅炉给水调节阀经常会出现非常严重的内漏现象。 
  针对这些问题,攻关人员采取由现有实际工况参数重新核算Cv值、将现有调节阀内件结构形式由直通单座式改为多级减压式合理选型、在正常工况条件下调节阀开度在10%至30%的范围内调节等措施,满足了现有生产需求,检修周期由原来的平均70天/台套,延长为90天/台套,部分调节阀已延长到180天/台套。