电子人社区网讯:   1、高压调节阀的零部件加工、配合都很精密,因此,调节阀安装前,应彻底清洗管路系统,将污物及焊拉渣排除干净,以免调节阀运行时发生卡住现象,阀入口前的管路应加设孔尺寸小于2mm过滤网。
  2、高压阀较重、外形尺寸较大,因此,调节阀应直立安装在接近地面或楼面的地方,在管道标高大于1m时,应尽量设置平台,以便于调整、检查和拆卸,使用过程或更换填料时,不能拆卸或松动联接上法兰与阀体的主螺母。
  3、调节阀安装时,阀体上箭头方向应与介质流向一致。
  4、如果调节阀的公称通径与管道的公称通径不同,两者之间应加渐缩管段。
  5、调节阀一般应设置旁通管道,以便于在自控系统发生故障或检修时可以切换,不致停产。
  6、调节阀安装时,应留足拆卸执行机构护罩的空间,以便配线、调整和检查。
  7、与管道为焊接连接的调节阀,其阀体上的接口与管道对焊,焊接时,建议先用氩弧焊打底(以防焊渣坠入阀和管道内),然后再进行常规的电(或气)焊,焊接过程要经多次打磨、多道焊接、并注意保温,法兰连接调节阀与管道相连,采用JB2768-2778《Pg160、320kgf/cm2,管件紧固件》标准制造的法兰,透镜垫及紧固件。
  8、调节阀和执行机构组装出厂时,整机已全部调试好,不需要重新调整,但在运输或安装过程中不能完全排队猛烈冲击或跌落现象,因此,用户入厂检查或安装在管道上之后,需要和调节器(计算机)一起作组合调整,其调整方法和和步骤按说明书和随机附带的执行机构使用说明书进行,在试运行或正式运行过程中,如发现阀体与上法兰处或阀盖填料泄漏,可分别将阀盖主螺母或填料压盖螺母再拧紧,并采用一个螺母多次拧紧法,如果用力不均,将使阀盖和填料压板歪斜,导致阀杆弯曲而影响阀门正常开启,其次,拧紧程度以不漏为限,不可用力太大,以免损坏机件,同时,填料拧得过紧,还可能使调节阀的调节灵敏度降低,如果发现阀座泄漏量(内漏)过大,超过其标准规定的指标,则可能是阀芯与阀座接触的机械零位或执行机构的信号零位在运输或使用过程中发生偏移所致,或者阀芯、阀座有机械损坏,对于前者,可按随阀附带的执持机构使用说明书介绍的方法重新调整,如果后者,则需拆卸阀门,将损坏的阀芯、阀座取出并经机械加工、研磨修复或更换。
  9、调节阀执行机构的出轴推力在选型时已配好,如果出现推不动的情况,可先检查控制信号是否受到干扰,是否受到限位机构的限制或阀杆是否弯曲变形发生“卡死”现象等。