电子人社区网讯:   1         试验介质  

  试验介质应为5℃~40℃的清洁气体(空气或氮气)或水。  

  2         试验介质压力  

  a)        试验程序1时,应为0.35MPa,当阀的允许压差小于0.35MPa时用设计规定的允许压差;  

  b)       试验程序2时,应为阀的最大工作压差。  

  3         试验信号压力  

  气动执行机构应调整到符合规定的工作状态,在试验程序1时,气开式调节阀执行机构的信号压力应为零;气关式调节阀执行机构的信号压力应为输入信号上限值加20%;切断型调节阀执行机构的信号压力应为设计规定值。在试验程序2时,执行机构的信号压力应为设计规定值。  

       不带气动执行机构的阀试验时,应附加一个试验用推力装置,所施加的力不超过制造厂规定的最大阀座密封力。  

  4         试验介质流向  

  试验介质应按照规定流向加入阀内,阀出口可直通大气或连接出口通大气的低压头损失的测量装置,当确认阀和下游各连接管道完全充满介质并泄漏量稳定后方可测取泄漏量。  

  5         测量误差  

  测漏量和压力的测量误差应不超过读数值的±10%  

     