电子人社区网讯: 1、   公称通经(DN  

调节阀的公称通经DN后接数值应自下列优选数系中选取,单位为毫米(mm):  

6101520253240506580100125150200250300350400450500600700800900100012001400160018002000  

2、   公称压力(PN  

调节阀的公称压力标志PN后接数值应自下列数值中选取,单位为1/10兆帕(1/10MPa):  

2.561016202540506410011016025026032042016002500  

注:以PN标志的与以等级(class)形式标志的公称压力部分对应关系为:PN20class150PN50class300PN64class400PN110class600PN160class900PN260class1500PN420class2500  

3、   输入信号范围  

a)        调节阀的标准输入压力信号范围:20kPa100 kPa  

b)       切断型调节阀,输入信号范围可在气源压力额定值内任意选取;  

c)        带有电-气阀门定位器的调节阀,标准输入电信号范围为直流4mA20 mA  

d)       用户(订购方)要求的符合其他标准或特定范围的输入电信号。  

4、   气源  

4.1气源压力的最大值  

     a) 气动薄膜调节阀:600 kPa  

     b) 气动活塞调节阀:700 kPa  

4.2气源的湿度  

     操作压力下的气源其露点应比调节阀工作环境温度至少低10  

4.3气源的质量  

     a) 气源应无明显的油蒸气、油和其他液体;  

     b) 气源应无明显的腐蚀性气体、蒸汽和溶剂;  

     c) 带定位器的调节阀气源中固体微粒的含量应小于0.1g/m­3,且微粒直径应小于30µm,含油量应小于10mg/m­3  

5正常工作条件  

   除非另有规定,调节阀在下述大气条件中应能正常工作:  

a)        温度:-25℃~+55-40℃~+70℃;  

b)       相对湿度:5%~100%  

c)        允许采用特殊的温度等级,但温度值应为5℃的整倍数。  

6、  信号接管螺纹  

气动执行机构与信号传送管道连接的螺纹尺寸为M10×1、M16×1.5、RC1/4、RC3/8、RC1/2,按照用户(订购方)要求也可采用其他尺寸。  

7、  连接端型式和尺寸  

a)      调节阀连接端型式为法兰、焊接或螺纹;  

b)      调节阀连接端的型式和尺寸应符合GB/T 17213及其他相应国家标准和行业标准的规定;  

c)      用户(订购方)要求采用的其他标准或特定的连接端型式和尺寸。  