电子人社区网讯: 1、   基本误差试验  

将规定的输入信号平稳地按增大和减小方向输入执行机构,测量各点所对应的行程值,并按式(1)计算实际“信号行程”关系与理论关系之间的各点误差,其最大值即为基本误差。  

δi=li - Li)/L]×100% ·······················(1)  

式中:  

δi -----------i点的误差;  

li ------i点的实际行程;  

Li ------i点的理论行程;  

L------------调节阀的额定行程。  

除非另有规定,试验点应至少包括信号范围的0%、25%、50%、75%、100%五个点。  

测量仪表的基本误差应小于实验调节阀基本误差的1/4  

2、   回差试验  

试验程序与1相同,在同一输入信号上所测得的正、反行程的最大差值的绝对值即为回差。  

3、   死区  

a)        缓慢改变(增大或减小)输入信号,直到观察出一个可察觉的流量变化,记下这时的输入信号值;  

b)       按相反方向缓慢改变(减小或增大)输入信号,直到观察出一个可察觉的流量变化,记下这时的输入信号值;  

c)        上述a)b)两项输入信号之差即为死区,死区应在输入信号量程的25%50%75%三点上进行试验。其最大值不得大于5.2的规定。  

4、   额定行程偏差  

将输入信号输入执行机构,使阀杆走完全行程,按式(1)计算额定行程偏差。  