电子人社区网讯: 1、   A型试验方法  

1.1      试验介质为5℃~40℃的清洁气体(空气或氮气)或液体(水或煤油)。  

1.2      试验介质压力为0.35MPa,当阀的允许压差小于0.35MPa时用规定的允许压差。  

1.3      压力的测量精度为±2%。  

1.4      泄漏量的测量精度为±5%。  

1.5      试验介质应从规定的阀体入口端进入,出口端应通向大气或与压头损失低的测量装置连接。  

1.6      执行机构应调整到规定的工作条件下,如果使用的气体对正常关闭产生强烈冲击力时,应当采用弹簧或其他措施。如果试验压差低于阀门最大工作压差时,不应对阀座负荷作任何增值补偿。  

1.7      用水作试验时,应当注意排除阀体和管道中的气体。  

2、   B型试验方法  

2.1         试验介质为5℃~40℃洁净的水或煤油。  

2.2         试验时,介质压差应为最大工作压差或根据协议确定,最小压力降不得小于0.7MPa。  

2.3         压力测量精度按1.3的规定,泄漏量的测量精度按1.4的规定。  

2.4         试验介质从规定的阀体入口端进入阀体。阀门关闭件处于开启状态,阀体组件包括出口部分及其连接管应全部充满介质,然后急速关闭。  

2.5         调整执行机构,使其符合规定的工作条件,按照2.2的规定进行泄漏量试验,执行机构的有效关闭力应是规定的最大值,但不得超过最大值。  

2.6         当泄漏介质流量稳定时,应对其观察一段时间,以便得1.3规定的精度。  


来源:网络转载

 