电子人社区网讯:     气动调节阀工作原理:    
    气动调节阀就是以压缩空气为动力源,以气缸为执行器,并借助于电气阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀等附件去驱动阀门,实现开关量或比例式调节,接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的:流量、压力、温度等各种工艺参数。气动调节阀的特点就是控制简单,反应快速,且本质安全,不需另外再采取防爆措施。
    
    结构分类:
    
    根据阀门动作方式可基本分为:直行程和角行程两种方式。
    
    气动调节阀的特点:
    
    控制简单反应快速本质安全,不需另外再采取防爆措施。
    
    气动调节阀安装原则:
    
    (1)气动调节阀安装位置,距地面要求有一定的高阀的上、下要留有一定空间,度,阀的上、下要留有一定空间,以便进行阀的拆装和修理。拆装和修理。对于装有气动阀门定位器和手轮的调节阀,必须保证操作、观察和调整方便。
    
    (2)调节阀应安装在水平管道上,并上下与管道垂一般要在阀下加以支撑,保证稳固可靠。直,一般要在阀下加以支撑,保证稳固可靠。对于特殊场合下,于特殊场合下,需要调节阀水平安装在竖直的管道上时,也应将调节阀进行支撑(道上时,也应将调节阀进行支撑(小口径调节阀除外)。安装时,要避免给调节阀带来附加应力,)。
    
    (3)调节阀的工作环境温度要在(-30~+60)调节阀的工作环境温度要在(-30~60)(-30相对湿度不大于95%95%。℃,相对湿度不大于95%。
    
    (4)调节阀前后位置应有直管段,阀前后直管调节阀前后位置应有直管段,段长度不小于10倍的管道直径(10D),10倍的管道直径),以避段长度不小于10倍的管道直径(10D),以避免阀的直管段太短而影响流量特性。
    
    (5)调节阀的口径与工艺管道不同时,应采用异径管连接。在小口径调节阀安装时,可用螺纹连接。管连接。在小口径调节阀安装时,可用螺纹连接。阀体上流体方向箭头应与流体方向一致。阀体上流体方向箭头应与流体方向一致。要设置旁通管道。
    
    (6)要设置旁通管道。目的是便于切换或手动操作,可在不停车情况下对调节阀进行检修。可在不停车情况下对调节阀进行检修。
      (7)调节阀在安装前要彻底清除管道内的异物,如污垢、焊渣等。