电子人社区网讯:

直通单座快开阀一般是不要进行口径计算的,但它与阀后设备较近时,为防止高压介质在阀门快速开启时对设备造成冲击,须对直通单座快开阀进行口径计算,方法如下:

在选择直通单座快开阀之前,必须了解详细的工艺参数和控制要求,并根据工艺参数和控制要求初步判断是否可以选用直通单座快开阀,如果可以选用直通单座快开阀,再根据工艺参数进行流量系数,噪音和不平衡力的详细计算,最后再根据计算结果选择阀门的详细配置。直通单座快开阀的计算选型步骤如下。

a)了解详细的工艺参数和控制要求。

b)根据工艺参数和控制要求初步判断是否可以选用直通单座快开阀。如果介质洁净无杂质,也不含有纤维物质,则可以选用直通单座快开阀,如蒸汽,清水,氮气,氢气,汽油,柴油等。

c)计算最大的流量系数Kv值。一般采用国际电工委员会IEC推荐的平均重度法公式计算。要把工艺流程控制中出现的最大流量值qmax和最小压差值△pmin代入公式计算。

d)根据计算的Kv值选择合适的阀门口径和Kv值。对于直通单座快开润,一般在计算的最大Kv计值时,阀门的开度要小于50%,且开度越小越好。

e)噪音的预估。阀门噪音的预估是一个比较复杂的问题,现在常用的是Masorleilar1公司所研究和提供的公式,这个公式计算比较方便,计算结果比较准确。

f)不平衡力的计算和执行机构的选择。通过计算介质压差对阀芯产生的不平衡力,在考虑阀门各个运动部位的摩擦力,最后根据工艺参数和控制要求选择一个合适的放大系数,就可以选择执行机构了。

g)根据上面各个步骤的计算结果,对直通单座快开阀进行详细的阀门配置。主要工作是各个零部件形式和材料的选择,附件的选配等工作。

 