电子人社区网讯:   阀门安装前作好耐压强度试验,试验以每批数量中抽查10%,且不少于1个,如有漏裂或不合格品,应再抽查20%,仍有不合格的则逐个试验。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,逐个作强度和严密性试验。阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封无渗漏。阀门试验持续时间如下表:

  必须区分15s,30s,60s,180s,这个四个时间对应的阀门种类及规格。
  隐蔽管道安装完后,隐蔽前进行单项水压试验,系统全部安装完后进行系统压力试验。在试验压力下稳压1h,压力降不超过0.05 Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不超过0.03 Mpa,同时检查各连接处不渗漏。试验合格后通知有关单位验收并办理验收手续。