电子人社区网讯:   1 概述
  在电厂自动控制系统中,调节阀是常见的一种执行器。自动控制系统中先进的控制理论、卓越的设计理念、独特的控制算法和复杂的控制策略均由执行器对被控对象进行作用的。因此,正确选取调节阀的结构形式、流量特性和流通能力,以及执行机构的输出力矩、推力与行程,对于自动控制系统的安全性、稳定性、经济性和可靠性有着十分重要的作用。选型与计算相比,选型的难度更大,出现的问题更多,对此应该特别重视。
  2 调节阀分类
  调节阀按结构特征可分为 9 大类。
  ① 直通单座调节阀 该阀应用最广,具有泄漏小,许用压差小,流路复杂,结构简单的特点,故适用于密封要求严格,工作压差小的场合,但小规格的阀(DN < 20mm)也可用于压差较大的场合。应用中应注意校对许用压差,防止阀门关不严。
  ② 直通双座调节阀 该阀具有泄漏大,许用压差大的特点,故适用于泄漏要求不严,工作压差大的场合,选型时应注意该阀泄漏量大是否能满足过程控制要求。
  ③ 套筒阀 套筒阀分为单密封和双密封 2 种结构,前者类似于单座阀,适用于单座阀场合。后者类似于双座阀,适用于双座阀场合。套筒阀还具有稳定性好,装卸方便的特点,但价格比单和双座阀高 50%~200%,还需要专用的缠绕密封垫。该阀是仅次于单和双座阀而应用较为广泛的阀门
  ④ 角型阀 节流形式相当于单座阀,但阀体流路简单,适用于泄漏要求小,压差小的及要求直角配管的场合。
  ⑤ 三通阀 它具有 3 个通道,可代替 2 个直通单座阀用于分流和合流及两相流温度差 ≤ 150℃ 的场合。当 DN ≤ 80mm 时,合流阀可用于分流场合。
  ⑥ 隔膜阀 流路简单,隔膜具有一定的耐蚀性能,适用于带杂质的介质、弱腐蚀介质的 2 位切断场合。
  ⑦ 蝶阀 它相当于取一直管段做阀体,且阀体又相当于阀座,故“自洁”性能好,体积小,质量轻,适用于带杂质的介质和大口径、大流量和高压差的场合。当 DN>300mm 时,通常选用蝶阀。
  ⑧ 球阀 O 形球阀全开时为无阻调节阀,“自洁”性能最佳,适用于杂质较多及含纤维介质的两位切断场合。V 形球阀具有近似等百分比的调节特性,适用于带杂质和含纤维介质可调比较大的调节场合,但该阀价格较高。
  ⑨ 偏心旋转阀 该阀介于蝶阀和球阀之间,“自洁”性能好,调节性能好,亦可切断,故适用于带杂质的介质和泄漏要求小的调节场合,但该阀价格较高。
  这 9 类产品中,前 6 种为直行程调节阀,后 3 种为角行程调节阀。用户必须弄清楚它们的特点和注意事项。各类变型和改进型产品都是以这 9 类产品为基础的,弄清这 9 大类产品就容易掌握其他产品的应用了。
  3 选型
  调节阀选型最基本的条件是要满足生产过程的温度、压力、液位、流量及密封性要求,阀门的工作压差 < 需用压差。还需考虑阀门的使用寿命、可靠性、动作速度、流量特性、作用方式、流向、执行机构形式、输出力矩、刚度、弹簧范围、材质及经济性等。在满足过程控制要求的前提下,所选的阀门应简单、可靠、价廉、寿命长、维修方便和备件来源及时可靠。避免单纯追求好的结构、材质和附件,而忽略了对可靠性和经济性的考虑。
  调节阀选型应提供的工艺参数有温度和压力,正常流量时的压差及切断时的压差,流体特性有腐蚀性、粘度、温度变化对流体特性的影响,系统要求有泄漏量、可调比、动作速度、频率、线性及噪声等参数。
  4 选材
  ① 阀体 阀体耐压等级、使用温度、耐腐蚀性能等方面应不低于工艺连接管道要求,并优先选用定型产品。水蒸汽、含水较多的湿气体介质和环境温度低于 -20℃ 时,不宜选用铸铁阀门。
  ② 内件 非腐蚀性介质一般选用 1Cr18Ni9Ti 或其他不锈钢。对汽蚀和冲蚀较为严重,其介质在直角坐标系中的温度与压差曲线上,温度为 300℃,压差为 115MPa 两点连线以外的区域时,应选用耐磨材料,如钴基合金或表面堆焊史太莱合金等。对硬密封切断阀,为提高密封面可靠性,应选用耐磨合金。当密封要求十分严格时,应选用软密封(四氟、橡胶)。
  ③ 温度 当介质温度 600℃ 时,应选用耐高温高强度合金。
  5 阀盖与阀杆密封
  通常情况下,介质温度 10 倍管道通径,出口直管段应为 3~5 倍管道通径。阀门进出口取压点的位置为阀前 2 倍管道通径与阀后 3 倍管道通径处。调节阀在管道上必须按流动方向箭头安装,避免过大的安装应力。
  ④ 手动操作 阀门的安装位置应便于人工操作,并应让操作人员能够看到指示器(如液位计)上显示的参数,还应考虑卸下调节阀手轮机构和定位器等附件的侧面空间。
  对大口径和高空安装的调节阀,要考虑到维护时操作人员有卸下连接螺栓的位置和操作人员的工作位置。
  ⑤ 信号配件 调节阀信号的配管和配线方案应满足调节系统的要求。配管宜采用

 