i 气动调节阀常见故障及产生的原因-阀门设计-电子人社区 -

电子人社区

 找回密码
 立即注册

今日 : 0|主题 : 288|排名 : 459 
打印 上一主题 下一主题

气动调节阀常见故障及产生的原因

发表于 2018-2-7 19:44:52 | 2200 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

[复制链接]
发表于 2018-2-7 19:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子人社区网讯: 常见故障及产生的原因:  (1)调节阀不动作。故障现象及原因如下:
  a.无信号、无气源:①气源未开。②由于气源含水在冬季结冰,导致风管堵塞或过滤器、减压阀堵塞失灵。③压缩机故障。④气源总管泄漏。
  b.有气源,无信号:①调节器故障。②信号管泄漏。③定位器波纹管漏气。④调节网膜片损坏。
  c.定位器无气源:①过滤器堵塞。②减压阀故障。③管道泄漏或堵塞。
  d.定位器有气源,无输出:定位器的节流孔堵塞。
  e.有信号、无动作:①阀芯脱落,②阀芯与阀座卡死。③阀杆弯曲或折断。④阀座阀芯冻结或焦块污物。⑤执行机构弹簧因长期不用而锈死。
  (2)调节阀的动作不稳定,故障现象和原因如下:
  a.气源压力不稳定:①压缩机容量太小。②减压阀故障。
  b.信号压力不稳定:①控制系统的时间常数(T=RC)不适当。②调节器输出不稳定。
  c.气源压力稳定,信号压力也稳定,但调节阀的动作仍不稳定:①定位器中放大器的球阀受脏物磨损关不严,耗气量特别增大时会产生输出震荡。②定位器中放大器的喷咀挡板不平行,挡板盖不住喷咀。③输出管、线漏气。④执行机构刚性太小。⑤阀杆运动中摩擦阻力大,与相接触部位有阻滞现象。