电子人社区网讯: FISHER气动防喘振阀及其应用
  前言1
  离心风机在一定转速下运行到某负荷导致进气流量不足时,风机工作出现不稳定,这一故障点称为风机的喘振点。超过该点后的不稳定脉动工况称为风机的喘振。喘振的危害性极大,运行中必须避免其发生。
  在一定的排气压力下,只要防止风机流量过小,就能避免喘振。通常工艺管网的阻力线是一定的,所以在工厂实际应用中经常采用风机后装设防喘振阀放空的办法来增大风机流量,使风机的工况点离开喘振区实现防喘振。
  

鼓风机防喘振控制对防喘振阀的要求2  对于防喘振阀的功能,要求在正常情况下实现精确的阀位控制,快开慢关;在紧急情况(如风机喘振、失气和失电情况)下快速打开阀门以保护风机。具体要求分述如下。
  1)防喘振阀具有可靠的快开性能,一旦压力过高,可释放由于喘振引起的压力波动。
  2)阀门具有良好的调节性能,当运行点接近防喘振线时,能充分调节流量以防止喘振点。
  3)防喘振阀应具备灵敏的阶跃响应,超调应限制在最小,可满足风机起动和停车时的压力、流量变化。
  4)防喘振阀控制系统有位置反馈信号,可监控阀门开度。
  

FLSHER气动防喘振阀的基本结构3  防喘振阀主要由阀门、执行机构和控制系统三部分构成。其结构特征主要体现在气路上,如图1所示。
  


  对于通径不大于14in(1in=0.0254m)的防喘振阀,通常配用FISHER1061双作用气缸式执行机构。整个气路的功能在正常情况下实现精确的阀位控制,快开慢关;在紧急情况下(失气、失电)下快速打开阀门以保护风机。
  在正常调节状态下,电磁阀带电。对于双作用控制系统阀门正常控制时,当输入的4~20mA控制信号增大,数字式定位器DVC6020的A输出口(与多路转换器377的A口相连)输出压力增大,经过转换器377的B口,快排阀进入执行机构气缸的上腔,执行机构推动阀门向下(通常是阀门的关闭方向)关闭阀门;当4~20mA的控制信号减小,数字式定位器DVC6020的B输出口(与多路转换器377的D口相连)输出压力增加,经过多路转换器377的E口作用于气动放大器2625的控制口,气动放大器2625的输出压力增加,作用于执行机构1061气缸的下腔压力增加,执行机构1061带动阀门向上(通常是阀门的开启方向)运行,由于气动放大器2625的放大作用,阀门开启的速度更快。
  对于快开功能,首先电磁阀失电,ASCO的三通电磁阀切断多路转换器的气路,从而气路发生转换,多路转换器377的A—B、D—E切断,B—C、E—F接通,储气罐的气源压力直接作用于气动放大器2625,此时气动放大器2625处于最大流通能力,储气罐的压缩气体直接进入执行机构气缸的下腔;同时,由于B—C接通,快排阀输入端失压,导致快速排气,并且ASCO的两通电磁阀也失电开启,加速了执行机构气缸的上腔气体的排除,从而实现了阀门快速打开的功能。
  

FLSHER气动防喘振阀的调试4  1.调试前的工作
  将阀门安装到管线上,按气路图将气源管接好;按电气接线图分别将电磁阀、定位器和阀位反馈的电线接好。
  检查手轮的位置,是否在自动运行状态;检查气源,气源压力在要求的范围之内,并开启气源;检查电气接线,确认电压等级后送电。
  2.一般调节性能测试
  将气动放大器2625的增益调节到要求的位置;将快排阀的针阀调至要求的范围。