发表于 2017-4-13 14:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子人社区网讯: 3月27日,东方1-1气田自主完成了井口平台消防管网的调节阀国产化换型工作,节省费用27万元。  气田此次更换的自力式调节阀安装在井口平台消防管网的排海管线上,用于消防泵启动后消防管网压力的稳定。一旦此调节阀失效,消防泵启动时的瞬间冲击力可能会造成消防管线破裂,从而导致消防系统陷于瘫痪。
  气田仪表主操袁超及时发现了此调节阀故障,并立即订购备件。当得知原装进口阀门价格 高达35万,他便着手研究订购国产阀门的方案。国产阀门的选型存在一定的技术难题,需要综合考虑材质、阀体类型、控制参数等要求。首先是材质,工况要求该阀门须具备耐海水冲刷、耐腐蚀的特性,以避免产生内漏、卡死、穿孔等问题。其次是阀体类型,原有阀门在经过海水冲刷以及阀前阀后压降大的情况下,会出现气蚀和闪蒸的现象,易造成阀内部件腐蚀损伤,所以要避免同类问题。最后要考虑控制参数,阀前工作压力要满足消防管网700kpa的设计压力,出口流量也必须满足400m3/h的设计要求。以上几项条件缺一不可。
  通过多方查探、对比,最终,气田订购了完全满足选型条件、价格仅为8万元的国产阀门。这样以来,气田不仅节省了费用,而且订货和维修周期也缩短了。经安装、测试,国产阀门稳压效果良好,能够有效控制消防管网压力。(据NYTV)